|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。; q' B5 a1 u- [+ f( f) G }3 j
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
$ P7 ^6 v% v$ C" S. V2 h5 z" n$ g6 N, }6 }( G; e6 _# @2 Z
waituntil m2.occupied
& U3 W3 I% e& K, ]/ T and B1.OCCUPIED prio 1;
0 H$ B* K2 T! ?% p Pif B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then/ Y/ q, n# Q* s4 Y3 Q# S# s
m2.cont.move(m1);. B6 B" Q; R1 Y& F6 D( Y- e0 W
B1.cont.move(m1.cont); ( Q9 z% d. g1 ~/ U3 K
--@.move;; D6 G4 u% d" c {
elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then
8 a9 O! E1 o8 \/ `. A m2.cont.move(m1);# U3 _) S5 F1 \1 ~' h
B1.cont.move(m1.cont); + X# D0 H0 @9 l) G( t0 W
end;4 Z( [9 [. w6 m8 E: n
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;' \' R/ @) y3 E( q% q$ k' G
2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。9 R. D5 ?$ \! w
周老师,麻烦您指导下,谢谢了。/ i; X) f5 I1 x
|
|