|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。 ]1 I! k& P0 e
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
$ ^6 s% C3 W. D' ]
1 P* m) d' a: t/ H+ y- _* \0 v. O$ _waituntil m2.occupied
- K5 _8 M6 v% W0 n2 H" b7 G' \ and B1.OCCUPIED prio 1;
' Y- |( j/ R. X% L, oif B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then
: [, R: d3 T. G2 z m2.cont.move(m1);
$ ]1 [+ ^7 e9 C1 ` B1.cont.move(m1.cont);
5 K% e3 W8 Z* m1 J2 K, ? --@.move;& v( [: H: M; Z' T
elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then6 J1 H1 x) }5 d
m2.cont.move(m1);) P, J1 h$ b% a& l7 \
B1.cont.move(m1.cont);
4 \: L4 J D# k6 hend;! {; O% Y# A N5 Y% l
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
3 o7 @4 d7 N" D g: L2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。% S' Q4 v2 V' a1 Y1 I, d' ~
周老师,麻烦您指导下,谢谢了。( Y4 r4 s- _- t! z. g
|
|