[求助] 如何根据一个Item的属性来结束仿真?

[复制链接]
发表于 2009-3-20 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5仿真币
比如一个Item有count属性,初始值为10,如何判断当count值变化为5的时候结束仿真?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

最佳答案

查看完整内容

不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。 你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:24:36 | 显示全部楼层
不用发了,我知道什么原因了。你这个模型没有延迟模块,也就是说,整个模型都在 时刻0 运行,时间没有向前推进。既然模型没有向前走,也就无所谓停了。
, q/ ^# ]7 v3 m% I9 N  l* x
4 ~0 p8 X6 O2 T& A你在 Batch 模块后面加一个 Activitiy 模块就可以了。
发表于 2009-3-20 16:50:11 | 显示全部楼层
先打开 Executvie 模块,将结束条件设定为 Stop Simulaiton when count connector value >= 1
) O/ {" O" o; N& M5 N
+ R' C$ J4 P0 w3 F+ k然后在 count 值变换的地方加一个判断,如果满足终止条件,输出为1,否则为0,然后把这个输出值 连接到 Executive 的 count 端口上。
 楼主| 发表于 2009-3-20 17:12:04 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

我试了一下,总会出现问题。比如在Resouce Item中,我判断里面还剩下的数目,
; y; W6 K+ f, V1 m8 H- J: c- h& K在Equation中判断如下:
; z7 p* g/ z  g' ?if(remaining==5)
& n( ?( o. x3 [! O, H! m: |flag=1;//stop' \, }- q6 i( Y' S* w: e. u
然后按你的方法连线到Executive的count端口,但是最后停止时,Resouce Item中的数目与我设想的总有出入啊。
' w& B( B" m/ H0 ~( g5 j奇怪。
发表于 2009-3-20 17:17:28 | 显示全部楼层
把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com
 楼主| 发表于 2009-3-20 18:29:26 | 显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-3-20 17:17 发表 ; U8 g$ S2 T0 ^* t: U, z/ Q
把你程序挂上来,或者发给 info@edgestone-it.com

+ ^& ^7 I7 G  ]7 y0 {& C: W. d9 H比如说这个图,控制根本没有作用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-3-20 18:39:55 | 显示全部楼层
光看你的图片无法判断,把这个程序挂上来。
发表于 2009-3-20 20:55:04 | 显示全部楼层
这里有一个现成的例子,请参考!
/ D) j  g) U, D% v* c. c" Q, H. p打死一只蚊子所需时间和次数的仿真求解。
. U. v/ G! G; ?3 }王博的经典模型!) G, z- p+ A: h5 s& A/ `5 h' ^, y
http://www.simulway.com/bbs/thread-13296-1-3.html