[求助] plantsimulation中viod 无法接受方法move

  [复制链接]
发表于 2016-6-19 19:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个method,老是显示viod 无法接受方法move,怎么回事?
) R& |" q" p! {is
3 s! }) y. O; h& Kdo
& G% U# s2 z9 m4 T* w$ J        if S24a.empty and S25a.empty and S26a.empty and S27a.empty and Assembly1.empty and S32a.empty and S33a.empty and S34a.empty and S35a.empty then( N3 f( |2 Y5 W% z7 W
                @.move;
- |1 G" l2 G) G8 F1 @- |: J                end;       
5 |1 ]0 ^; t! ]" o  k& A4 }8 Aend;
发表于 2016-6-20 11:36:05 | 显示全部楼层
Mu该到位的时候没有进入到你指定工站。应该检查触发之前的逻辑,该到位的时候到位没有。
发表于 2016-6-20 15:07:06 | 显示全部楼层
Mu该到位的时候没有进入到你指定工站。应该检查触发之前的逻辑,该到位的时候到位没有。
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:36:09 | 显示全部楼层
PINOCCHIO 发表于 2016-6-20 15:07
. d' O, M2 ~* R2 P) i; V- l* B8 d/ {Mu该到位的时候没有进入到你指定工站。应该检查触发之前的逻辑,该到位的时候到位没有。 ...

  w- Y9 L+ z8 }$ Y2 J/ n谢谢,就是在这个method控制上,已经有一个MU 正常运行了,但是等到这个MU离开后,第二个MU 就卡住了,不动了。这是怎么回事啊,前辈!
发表于 2016-6-23 15:24:31 | 显示全部楼层
触发时间检查一下。