|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。
3 r/ y* }" O" D我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:
& e" ~! S# |8 S. | U0 B9 o! `/ ~* \5 S0 S) r% O; ^; V7 \
waituntil m2.occupied : N! l3 U: C) B' H6 C# k$ }3 a# e
and B1.OCCUPIED prio 1;
. s" X, w) t% `if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then2 Z8 Q1 o: t) t6 c0 D2 K; C# c5 J3 A
m2.cont.move(m1);0 P5 Q) }9 E& U9 \# x/ j* Y1 \4 z
B1.cont.move(m1.cont); 9 w r1 S0 O0 Y4 B4 y4 i
--@.move;, K. E5 s/ p4 `8 U' v: O
elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then
3 q6 ?5 O7 t4 V& I m2.cont.move(m1);
1 F* X* B/ D7 }5 S3 W5 U B1.cont.move(m1.cont); 5 j9 u9 b* l7 h- A4 V Y
end;9 c9 q) H# @( @4 D
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
, m% {: e8 d& k1 |; X$ [5 L/ K9 K$ ]/ G2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。
( D& P5 ]& L+ [# s周老师,麻烦您指导下,谢谢了。
4 X! Y6 }" y' B5 J+ P: G |
|