类似上次的题目,现在来讨论一个搬送延时的功能:
& l3 V( P  R( X0 V! ?6 }一个Loader负责供料(15s),一个Robot负责往下游搬送(20s)。按常理当下游繁忙时Robot应该立即把料送到暂存区(LIFO),再去上游接料,但是Robot把料送到暂存区再拿出来要花更多时间(假设是30s), 为了节省时间,给Robot设置一个延时功能,只有当Robot在这个延时之内且下游有需求时才送到下游,否则送到暂存区。* ~$ m0 w3 h2 G: R; Q
我的问题是:如何显性的实现这个延时的功能,也就是可以直接通过输入Delay时间来控制延时,参考IESIM提供的模型,我只能“隐性”的搞成这个样子了。
3 S9 ^  J$ N2 S; ^* w; c7 t3 z
) ~! u! H1 I% B; |+ u[ 本帖最后由 focuscon 于 2009-2-25 15:21 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +2 收起 理由
linweixu168 + 20 + 2 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-2-25 23:03:31 | 显示全部楼层
谢谢,我有空也看看。
 楼主| 发表于 2009-3-1 16:53:07 | 显示全部楼层
顶起等高手帮忙  
发表于 2009-3-5 00:35:46 | 显示全部楼层
这个题目很有意思,而且楼主的思路非常好。我在你的基础上做了一点修改。4 ?% V: t6 g6 g- Z
% J$ _1 K4 L3 M0 G) a
修改主要在
5 L& {4 p7 @  X! K+ M
) N( R7 e- I7 S4 j(1)是否需要由 Robot 直接供料给下游需要 **不断地** 检查下游处理的**剩余时间**, 只要剩余时间小于15分钟,那么就可以让Robot 等等,否则就直接送往暂存区。不知道我的理解是否正确。如果是这样的,那么我们就需要用几个模块来获得下游物料的 开始处理时间,预期处理时间,然后,在Equation 模块中 不断地 检查 剩余处理时间是否小于15。所以,请注意 Equation 模块的 Option 分页中的选项。我选择了每隔 0.2 分钟检查一次,这个时间随便设定,只要够小就可以。不用担心会不会影响仿真速度,这个不会明显影响的,因为,很多次检查的结果是不采取任何行动。
! P5 s% b  }# L" Q$ l9 }  h" k' H- \2 z% H# K
(2)为了计算剩余处理时间,我先采用了 Set 模块和 Random Number 模块 获得预期处理时间,然后用 Equation(I)读取这个时间,并输入到 Equation 逻辑中。这个似乎有些多余,但这么做,可以获得”稳定的随机数", 也就是说,这样的话,在 Activitiy 中延迟的随机时间,和 Equation 中用到的随机时间才会保持一致。
/ o# e) J& r6 K# s/ h  y( I. V' v# d- z' ]1 a
还有一点,就是Equation 的模块,可以通过右键选择输入端口在右边,输出端口在左边的反向视图,这样可以让连线顺畅些。, N. Q2 J. W' |3 S* e5 C) w6 W

5 e4 e. q" f% l. W* V模型在附件中,供参考。也可以提出任何不同意见。有时,我的模型也会忘记考虑很多因素。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1仿真币 +20 +5 收起 理由
linweixu168 + 20 + 5 原创内容

查看全部评分

发表于 2009-3-5 11:25:20 | 显示全部楼层
这个对话框有时会弹出来,等7.0.5 补丁出来后,这个问题会消失,和之前提到的软件bug 有关系。
8 N; z- J( ^, a- {- V, k. q0 i" u" ~
修改的地方已经在上面贴子中说明了。
 楼主| 发表于 2009-3-5 22:00:02 | 显示全部楼层
1.关于剩余时间的处理真是很灵活,我又学了一招,谢谢博士!
, r  e9 j) V: {# E% r# s2.Equation 计算时间间隔的设定以前没注意,还不知怎么用,何时用,这下知道了。
! N- Y+ v/ h% E! j. x. d3.博士的模型基本实现了我说的“显性”设置 delay time的功能,但还是不够直观。
' v6 Q8 p9 K0 o8 S# k如果能建模到让不懂的人想Delay多久直接输入数字的地步就完美了。
发表于 2009-3-5 23:23:39 | 显示全部楼层
原帖由 focuscon 于 2009-3-5 22:00 发表
+ V  v1 }5 w. ?) m1.关于剩余时间的处理真是很灵活,我又学了一招,谢谢博士!4 i3 {4 x& X, `5 U# H
2.Equation 计算时间间隔的设定以前没注意,还不知怎么用,何时用,这下知道了。
2 R& `' w1 M8 A6 {9 d+ {) |3.博士的模型基本实现了我说的“显性”设置 delay time的功能,但还是不够直观。
: x4 D5 Z8 V; d" @  T0 p如果 ...

6 I8 G9 Q+ @" |/ l/ J; |; c4 @- u/ K9 s- c% T
这个对 ExtendSim 来说是小菜一碟嘛 。 只要在Equation 上增加一个输入端口,这个端口连接一个常数模块,这个模块可以克隆,代表延迟时间,然后把这个端口输入的数值取一个名字,取代目前 Equation 当中的 15 不就可以了嘛。
 楼主| 发表于 2009-3-6 20:28:42 | 显示全部楼层
看来我功能掌握很不熟练,知道有这功能,就是没想到。
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:17:50 | 显示全部楼层
实现的功能不一样。+ ?- @6 `$ N. X5 ]" |
一个是判断下游总处理时间
  n; x- C: w( L- D" C另一个是判断剩余处理时间。
发表于 2009-3-10 10:26:33 | 显示全部楼层
原帖由 focuscon 于 2009-3-8 21:17 发表
# @4 T  B7 ]' x4 A实现的功能不一样。* d: D! J9 V4 e! b% ]
一个是判断下游总处理时间+ d4 n2 J* S: Z/ Q; o
另一个是判断剩余处理时间。

; r4 V6 ]: ^+ z6 D; \9 p' {2 H+ c  e! i
因为这个系统是动态的,也就是说机器人要不断地来判断采取何种策略,也就是说,下游总的处理时间(比如说30分钟)在过了一段时间之后(比如说5 分钟)之后就失去了指导意义(我们关注是后续需要采取什么行动,对已经发生的事情不关心了),所以,我个人认为,在需要不断判断 机器人如何响应的逻辑中,剩余时间(这是一个动态的量)比 总处理时间(这是一个静态的量)要更合适一些。
) i2 Y, ^6 H! T: T
# R6 U4 W; e1 f* \1 ^7 ?% {也许我理解有误。
% \# F; o: U" A" g2 I- z) Y9 ~5 b7 {2 f& l! {
[ 本帖最后由 iesim 于 2009-3-10 10:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-10 23:07:20 | 显示全部楼层
你的说法是对的,理解没有错误,机器的功能和你说的类似,呵呵。