|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。7 C+ V( k/ w2 z0 X- S
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:" _3 ]& \ C h2 d; l+ C/ W( i
$ i9 E7 Z4 O* \8 C, V- T
waituntil m2.occupied 8 C4 s' H) F" G/ k
and B1.OCCUPIED prio 1;2 |4 D9 ]8 V4 H4 [- P
if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then/ x }! |7 l1 k; F
m2.cont.move(m1);
1 d1 n- k8 L# z+ s: _; R! r& ~ B1.cont.move(m1.cont); 1 b- U% d4 M/ c. t: D% _. h
--@.move;* t) I1 F! M9 z- i- j8 t
elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then+ b9 I$ ]. X' m* O
m2.cont.move(m1);! @* f! {/ W( ^6 t G
B1.cont.move(m1.cont);
6 v4 l# P; f! O0 b: A, P+ a( Nend;% ^8 H* ]9 S6 K- Y& `
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;% f( i" i% r k5 h k
2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。
+ N: f1 P3 }$ } |周老师,麻烦您指导下,谢谢了。
" K/ C( c8 u; F# b: C% v |
|