[求助] 关于教材中的重置时间

  [复制链接]
发表于 2011-6-12 10:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在教材的第80页有个设置时间建模,模型中假设三种产品的setup time分别是1、3、5,但是又使用了一个constant模块,数值设为3,我不明白的是,这样一来,岂不是只要产品种类发生变化,get模块的delta输出端口就会输出1,而这个输出值就会一直乘以3?这样的话,1和5又是如何加入到实体的处理时间中的呢?4 V  a4 J3 _* U+ W% Z0 V$ E

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2011-6-12 11:46:09 | 显示全部楼层

5 m7 M- ~0 d3 @/ K5 B6 K; }1 s你把模型发上来。
 楼主| 发表于 2011-6-12 14:19:52 | 显示全部楼层
iesim 发表于 2011-6-12 11:46 $ i+ r1 N% h9 @* j" S& e
你把模型发上来。
" \. K5 m& S1 Z5 L4 l0 y
这是教材里面的模型

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2011-6-13 13:33:38 | 显示全部楼层
iesim 发表于 2011-6-12 11:46 ' n; @/ S5 T# f' d8 w- ~
你把模型发上来。

; p9 f  a+ E0 g7 g8 t& j; G7 W, R我把模型发上来了,请指教
发表于 2011-6-13 15:01:26 | 显示全部楼层
1,3,5 不是 setup time, 只是代表了不同处理时间的三个产品。 所有的 setup time 都是 constant 模块里面的 3 分钟。
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:14:36 | 显示全部楼层
iesim 发表于 2011-6-13 15:01
  L& x  U) Q4 t7 Y1,3,5 不是 setup time, 只是代表了不同处理时间的三个产品。 所有的 setup time 都是 constant 模块里面 ...
1 P/ h  k3 u. `+ b, h8 ^$ L) G
这样说来,三种产品的setuptime都是相同的了,要是在重置时间不同情况下应该怎么设置?
发表于 2011-6-15 11:49:54 | 显示全部楼层
6 f* e9 T6 ~5 y: ]" S
如果 产品之间 setup time 不相同,那么你可以建立一个表格(全局数组,或者在 excel 中),那么需要增加一个模块, 例如 equation(I), 通过读取产品属性来进行对表格查询,获得正确的 setup time, 然后把这个时间用上面模型中同样的方法增加到处理时间上。