|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。5 q$ w; Y+ b" q# I2 z
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:7 n* Q- u* q: Q7 U
& k9 L9 T4 \! @" e9 E( f0 ~) {$ Rwaituntil m2.occupied
0 W& l. e. u; U& M; J and B1.OCCUPIED prio 1;
2 ]1 x2 }! Y+ n, w/ K- M2 [3 nif B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then. ^ k$ }! R: W& ^( @
m2.cont.move(m1);
; `/ d8 } \9 i# w; e% E0 R2 I B1.cont.move(m1.cont); 0 a* T$ P- K1 E6 Q
--@.move;
6 p$ L( J: \) w4 @ l2 ~5 Y elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then
5 Q6 F8 _9 u" o! \0 \ m2.cont.move(m1); ]& m. S& B3 z. J H* |
B1.cont.move(m1.cont);
( h) X# B! m( ?9 {end;/ v5 w, k5 q2 ~) ^1 h
但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
; b' _; q2 Z7 O* Q% a2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。
. } S5 S9 H4 j4 @( O周老师,麻烦您指导下,谢谢了。# B" T: t _: U( }
|
|