|
|
发表于 2012-4-7 22:08:45
|
显示全部楼层
周老师您好,我在建模的时候遇到一个问题,有一个装配工位M1,工位前有一个暂存区,会有J1,J2,J3,J4四种工件到达暂存区,可能同时到达,也可能以任意顺序到达,其中J1与 J3,J2与J4装配,我的问题就是这种情况下如何判断J1和J3装配 。J2和J4装配。: V- n1 `. N7 G6 y
我之前的思路是用2个buffer(B1,B2) 和一个singleproc(m0),method是:, Z0 ?8 K5 @4 K5 a. O
3 o9 J1 ?3 |# Xwaituntil m2.occupied ) a4 M/ e4 v* i# x% S
and B1.OCCUPIED prio 1;/ z7 p. e9 Y6 k
if B1.cont.name="j1" and m2.cont.name="j3" then F! T& [# h% P; r3 A. _9 C1 k
m2.cont.move(m1);
- ?! h+ L/ p5 {. j# A S' ^ B1.cont.move(m1.cont); % ?9 i8 W( x2 S5 t* N2 L
--@.move;
" h8 j- @. h( u" ]) a# e elseif B1.cont.name="j2" and m2.cont.name="j4" then
" y/ P$ M% _1 G1 M5 z m2.cont.move(m1);2 N2 `0 c) ^0 y3 q/ u Y
B1.cont.move(m1.cont); " h, F+ ]3 m' w3 j( ]
end;
! t# h, \" O3 |- S5 J但是出现两个问题1:两个buffer需要容量满才可以;
7 j- G8 S8 ~: F5 ^' B2 如果先到的是j1和j4就不会装配,停机了。
a, p7 C% Q: j3 J T周老师,麻烦您指导下,谢谢了。
* d" U' U. w9 p( T# w |
|