楼主 |
发表于 2009-2-18 16:19:39
|
显示全部楼层
原帖由 iesim 于 2009-2-18 15:05 发表 
* k4 [, V b+ y, ~有几个问题 2 {" @" i3 o$ z6 w, C2 X
(1) 这个 robot 是从哪里往哪里搬运? 一个有几个robot? - Z) @& e0 I8 R4 c; }" S
(2) “当接收到停机信号以后的搬送时间为15秒(只往本机暂存产品)” 谁接收停机信号? 又是往哪里搬运?
' J& o4 z% p1 D ^(3) “物件产生的时间间隔为25秒”是从哪里产生的? 5 r1 Y4 o* x z, o
% D' F6 G4 O- x- I7 H...
4 y, K" G. |& X- e! ]. v
8 _4 q+ r" F0 q8 Y7 ^( X" e(1)共两个Robot,正常情况下、Robot1是将物件从上游搬到烤炉,Robot2从烤炉搬到下游,Tact time平衡时物件不经过暂存区。
# w. b# W2 \ t) P* t" G(2)Buffer2 达到条件后发送信号,Buffer1接收信号,接到信号后将物件送到暂存区。" |; d, X: t' U }# S t8 C1 |9 T
(3)25秒是上游工艺来料的时间间隔。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|